讨论
第1页,共3页 12 最后的最后的
显示结果1到30分中为67个

一个翻开太多的梁



  1. #1
    lebarz33.

    一个翻开太多的梁


    ------

    Bonjour a tous,

    我有一个新的小问题:一个翻转过多的光束前面是什么?

    我解释说:我遇到了一个支持重载(电材料)的地板,在简单的支撑(CF架构)上搁置在金属梁上。梁逃离了很多,我被要求纠正这个问题(我是一盒电力作为Gianivilist ^^的印度的实习生。

    我可以做些什么作为一个开发来解决担忧而不减少负荷,而不会改变梁(甚至惯性)?中间的增强剂?

    谢谢你的想法,

    Guillaume

    -----
    附图 Images attachées  

  2. 宣传
  3. #2
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Re,

    什么样的梁到位,(支持的最小宽度),善良的IPN(占用高度)
    他们如何安排(每x米)?
    费用(地板+硬件)是什么?
    地板表面分布在m2 提供安全性。
    geniciviliste
    它在这里作为一份工作!

    @+

  4. #3
    黄色的
    动画技术和DIY

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour, Lebarz33,
    遵循我迎接的amaty的好问题,你能让我们从上面看一下草图。
    Cordialement.
    Jaunin__

  5. #4
    督玺

    回复:翻转过多的梁

    几个海岸下方和转弯播放!!

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    验证

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    如果不改变光束,您仍然可以增加其惯性模块
    你苏打水低于一个额外的鞋底,它会增加一点惯性矩(它是DIY,然后它将检查上部的压缩约束。
    您还可以使用当前光束作为优异唯一的晶格结构骑行
    fred
    我们不从无处来源地来到任何地方,并且是可取的,我们没有任何地方!

  8. #6
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Re,

    Ben oui! 督玺,继续这样,您将完成增加或accragreiner!

    回到我们的羊: lebarz33. 我应该开始那里>>>在印度可以找到哪种类型的光束***,...见链接>
    http://www.atoca.com/produits/catego...lique-001.html

    因为它不是全部支持,所以它不是关于它的魅力> choix >>型式梁或钢筋混凝土柱,以及钢板,钢铁唯一或寻求支持和服用。
    Et puis il faudra 好的 支持实现。

    Je pense que 黄色的 我在通过时迎接,将确认这些反思。

    在印度***,胖钢屋,它是arcelor米特......,但看到国家标准。

    Bien Cordialement

  9. 宣传
  10. #7
    lebarz33.

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour,

    谢谢您的回答。我很快就向您发送更多数据,

    Guillaume

  11. #8

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    对虚幻强化的缩写。如果你的光束有太多的箭头,则有必要八乎陈述约束,因为在两个支撑件上的光束的情况下,总的来说,与箭头相比,约束是决定性的。鞋底,或以上,这种强化是虚幻的,因为被带电的梁,经历了牵引力和压缩的约束,以及增加了加强的事实,约束将无法通过你的加强来通过它是必要的理想要卸载光束,使其恢复其初始位置,只有在我们加强之后。对于您的问题,有必要添加乘坐梁的光束,并且它将减轻它。

    cordialement

    geagea

  12. #9
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Bonsoir @ Tous,

    对我来说,唯一的方法是支持和密封在直梁上。
    >我想象一下2米的电动柜精确,在必要的地方,箭头10厘米,我们会得到一个假铅锤,可以在机柜级别从8到12厘米(宽度)>不可能留下这样的情况。

    目前箭头被取消,带有中央支持,根据2.50米的负载,我们将获得2个新箭头,但远低于10/2 = 5cm。在模拟上看。

    但是一个小的计算5米> 5000/100 = 50 > flèche = L/50
    通过将长度除以2,因此它的方形4应在L / 200〜1.25厘米的箭头周围。

    Bien [email protected]

  13. #10

    回复:翻转过多的梁

    bonour,
    实际上,箭头太重要了,通常用于带小型设备的楼层,它被驳回为Scope.en的比例1/300°来取消此箭头,您提出的解决方案是通过偏见提供核心支持杆子,我们将在任何一方都有一个箭头,但范围为5m / 2 = 2.50米或比率为1/300°的范围,箭头必须超过2500/300 = 8.33mm。但是有必要控制中心支持右侧的约束,以及急剧的努力。如果你能把梁的方案发给我,以及这些特征(ipe或hea)和装载的情况,带有这些尺寸的机柜以及它的位置,我可以计算你的酒吧,但它必须给我旁边的枕木,湾,装饰。
    cordialement

    geagea

  14. #11
    lebarz33.

    回复:翻转过多的梁

    你好,谢谢你的答案,

    暂时我想念我,即使是这些数据,我发布了它。

    Cordialement,

    Guillaume

  15. #12

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    我引起了注意力预测在梁中间的支撑,将开始对中央支持的重大努力,取消箭头我们的信息与I.P.E 300 IX = 8356CM4,努力支持:0,100 / 1,4826 ^ -6 = 67383丹(未加权努力)重要的努力。如果邮政,有必要提供基础。
    cordialement
    geagea

  16. 宣传
  17. #13

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    在结果之后,在光束中间箭头10cm,它对应于67383不封路丹的准时力,即使采用IPE 300,杆也不满足电阻标准,或67383x5 / 4 = 84229丹麦,不可接受的屈曲应力,IPE300型材的不可预测的抗性Lemoment23.50 / 1.5)X557 = 19634丹麦,以及用于切削刃,保留矩形简化图:33692/1978 = 17.03 DANMM2>10,17非加权DANMM2
    cordialement

    géagéa

  18. #14
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Bonsoir à Tous,

    无需踏上计算(67383丹,你很沉重),我们有任何信息......
    想象一下,它是80的IPN种类(我们不知道印度人使用的标准,一个人可以希望相同)500到600千克。
    随着核心支持,负荷分为2,范围和2,以及在那里,我们不会太糟糕(因此我的快速实证计算),即使是由唯一的唯一(如提出) 验证.

    让我们等待信息,他们来自遥远的!

    Bien [email protected]

  19. #15

    回复:翻转过多的梁

    bonjour a tous,

    实际上,等待有具体的元素。我已经完成了,它是为了敏感努力,知道箭头在光束中间左右10厘米,在一个假设(值得她值得的价值)我有300.c .MESE IPE他想取消这个箭头,我已经取得了虚拟工作的原则,我计算的价值是非常正确的。它总是哲学,但展示它是合乎逻辑的。另一方面,它是逻辑的。另一方面,为了加强较低的所以它是有效的,它被卸载到梁,否则你的强化是虚幻的。我澄清了我的一个答案。批评很容易,艺术更加困难§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

    geagea

  20. #16
    lebarz33.

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour a tous,

    好我终于把手放在上面"plans"。我给出发的尺寸非常近似,并依靠我在现场访问的回忆。我加入了结构的两个模式,但有可能一些数据缺少您。我仍然随时为您提供更多元素(对不起的图纸,我没有设法做得更好)!

    快速描述:约340平方米的钢板(厚度未知)支持电气设施。该板搁置在25米长的25米的纵梁400(H = 400,B = 140,TF = 16,MV = 61.6kg / m)上,它们每个都在四个泡孔武器支持(基地800x800x900)上放松。

    除了其纵梁外,还有10个其他梁,垂直于第一和最后一个ACE倾斜。它们不一定依赖于印刷品支持。它们是ISMB 300(300x140x12.4,44.2kg / m)。

    每个蓝色彩色矩形对应于搁置在结构上的电器的棒(ISMB300光束放置,使得它们从以下每个出现条形条的基础上帧)

    收费:光束+电器= 79,000公斤。

    提醒问题:ISMB300光束弯曲重要(十几厘米的鼻子和内存的顺序)。问题是一个问题,如果是的话,如何解决它?

    我希望这些数据足够,并感谢您的帮助

    @ bientot,

    Guillaume
    附图 Images attachées

  21. #17
    lebarz33.

    回复:翻转过多的梁

    Re,

    N.B:J试图在下面的STEEELBIZ法国网站上提供的小软件上装载此版本,如下所示。(http://www.steelbizfrance.com/telech...g.aspx?idrub=4)

    我通过加强件模拟支撑梁,并且诸如支持的极限条件是专利(第一试验)。我没有定义板材的正交系数(没有值思想),并且我在232 pa的边缘上定义了约束(没有剪切应力,没有补丁加载...(α))。

    通过这些假设,软件拒绝计算变形,因为"不可能的计算,施加所有约束"(但是,我在不检查此选项的情况下启动这些计算)。

    简而言之,我给出了这个信息,以防你知道这个软件并使用它。我不知道它是否适合我的问题,但我尝试过!

    @ bientot

    G.

  22. #18

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    我打印了你的物品,如果我很好地理解你的系统,它是一盘,我假设继续,在连续性中有8米的支持?在另一个方向10m,通过ISMB 300梁,高度为300mm,宽度为140mm ep.semelle 12,40mm,您有PS捐赠的灵魂厚度,我保留了7mm,挖掘你给了我的部分。
    我计算了PulesMB 300长度10m的特性。该特性如下:IX = 8399.8CM4,屈曲模块:560cm3,刚度模块:0.578cm
    扭转惯量20,94cm4部分:53,98cm2重42.40 kgm。
    您将我作为总负载:79000dan,表面(支撑板= 24,675x13,730 = 338,787m 2,无论是在M2:233,18danm2,实际上它不是严格的,因为机柜未分布均匀的方式。在这个假设上传播,以分析ISMB300的梁的箭头。应该知道纸张是否焊接在金属型材上,因为如果是,我们可以通过保留使用配置文件的协作宽度30xEP钣金,但厚度是已知的。
    该光束对42.40丹姆(清洁重量)+ 233,2x1,1175 = 261丹姆的电荷为303丹姆。长度为10米,弯曲力矩是:3788不近盲丹姆,弯曲约束是:6.76丹姆2<15.67 DANMM2.ON承认上芯片通过本片保持在溢出中。
    该光束的箭头是:5/12 x3788x2.50x10 / ex i = 22mm。
    通过德语方法:6,76x10²/ 30 = 22.50mm,或者是可接受的:1 / 455L的比例。是ISMB400光束,是连续的。有必要了解纸张的厚度,以及精确分布收费,因为用你的值,高度的光束,满足阻力和箭头的标准。纵向连续,梁的负载,具有假设的载波,如下所示:233,18x6,865 = 1601danm,Sacha nt eu您的光束300mm高。新闻时机是:1601x8²/ 10 = 10246丹姆,约束是10246/560 = 18.30danmm²>15.67丹麦2,栏不合适,箭头等于25,2mm.com,看到电流箭头在梁上为100mm,它必须具有更重要的收费,即使是更准确的分布,我认为我们不认为我们到达了这样的箭头。我没有未知。

    cordialement

    géagea

  23. 宣传
  24. #19

    回复:翻转过多的梁

    rebonjour,
    通过您给我们的价值,100米的箭头,在300x200x12.4mm的梁上是每梁的负载,从或那段时间:1344x102 / 8 = 16800丹麦,弯曲应力:16800/560 = 30 ,00danmm2.>15.67DANMM²(超过23.50丹姆米的弹性限制,以及约束
    符合条件的未加权是23.50 / 1.5 = 15.67丹姆姆2
    箭头是:5 / 12x16800x2,50x10 / exi = 0.0992m(99.20mm),德国方法:30x10²/ 30 = 100。
    通过这种箭头值,在等静态光束的情况下是显而易见的,这是箭头是优势的。
    对于楼层,距离范围的一个钢筋1/500°是20mm。

    cordialement
    géagéa

  25. #20

    回复:翻转过多的梁

    rebonjour,

    关于300x140x12,40mm的光束,呈现为100mm的箭头,随着计算的惯性和弯曲模块,我们发现ML,即1344丹麦的梁的负载,即1344x102 / 8 = 16800丹姆,弯曲应力为16800/560 = 30 danmm2>15.67 DANMM2(已超过钢S235的23.50丹麦2的弹性限制。箭头值得:5 / 12x16800x2.50x10 / exi = 0.0992m,或99.20mm,具有德国方法:30x10²/ 30 = 100mm。
    cordialement
    geagea

  26. #21

    回复:翻转过多的梁

    对于我来说,梁上的负载是610丹姆+ 42.4丹姆(清洁重量)或Momen为652.4x10²/ 8 = 8155丹姆,围栏应力:8155/560 = 14,56丹姆2<15.66 DANMM2和箭头是:14,56x10²/ 30 = 48.53mm.i作为一个感兴趣的跨度1,175米,而不是2,6175M。为10米:300x140x12.4mm。

    cordialement
    géagéa

  27. #22
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Bonsoir à Tous,

    我没有指出这些尺寸的结构和这种充电, 与他的计算不远。此外,我必须精神上伤害系统,但它会来。

    D'abord 340 m2 / 25 m = ~13,60 m > largeur du local.
    可以估计地板铺板均匀分布负载。
    Poutrelles ISMB >IPN或IPE等效?

    我将作出经验计算并采取最不利的案例,即中央柜。
    我在25米×10m = 250米的400或80 t的2梁上带回整个重量。2 soit 320 kg /m2
    支持300的ISMB>1.5米(2机柜之间的半间隙+〜1,070米(机柜的一半)或2,57m x 10 m = 25.7米2 x 320 =〜8 220 kg总共实际支持4100 kg波束,因此实际上甚至只为l / 200(适用于300 ipn)。 L / 200给出50毫米箭头。

    我们抛开了问题 ,具有这样的箭头,如果骨骼极限,不会超过风险。

    对于修补程序,在每个300波束下放置一个支撑,或者用4个介质添加400的ISMB。
    似乎都似乎可以似乎是可取的,但预测支撑件,并且是可能的(条形机上的灵活性)?我猜卸下地板几乎不可能。
    不要只恢复箭头的一部分(50 mm)?

    它有点清晰,但不明显,我们可以恢复报告的变形吗? ?
    Dimension du "I"或这些ismbs或部分的灵魂。

    您是否考虑过解决方案,LeBarz33,所以我们试图在同一方向上呢?

    Bien Cordialement

  28. #23

    回复:翻转过多的梁

    引用 由..送出 amaty. 看消息
    各位晚上好,

    我没有指出这些尺寸的结构和这种充电, 与他的计算不远。此外,我必须精神上伤害系统,但它会来。

    D'abord 340 m2 / 25 m = ~13,60 m > largeur du local.
    可以估计地板铺板均匀分布负载。
    Poutrelles ISMB >IPN或IPE等效?

    我将作出经验计算并采取最不利的案例,即中央柜。
    我在25米×10m = 250米的400或80 t的2梁上带回整个重量。2 soit 320 kg /m2
    支持300的ISMB>1.5米(2机柜之间的半间隙+〜1,070米(机柜的一半)或2,57m x 10 m = 25.7米2 x 320 =〜8 220 kg总共实际支持4100 kg波束,因此实际上甚至只为l / 200(适用于300 ipn)。 L / 200给出50毫米箭头。

    我们抛开了问题 ,具有这样的箭头,如果骨骼极限,不会超过风险。

    对于修补程序,在每个300波束下放置一个支撑,或者用4个介质添加400的ISMB。
    似乎都似乎可以似乎是可取的,但预测支撑件,并且是可能的(条形机上的灵活性)?我猜卸下地板几乎不可能。
    不要只恢复箭头的一部分(50 mm)?

    它有点清晰,但不明显,我们可以恢复报告的变形吗? ?
    Dimension du "I"或这些ismbs或部分的灵魂。

    您是否考虑过解决方案,LeBarz33,所以我们试图在同一方向上呢?

    Bien Cordialement
    bonjour AMATY,
    我计算了300x140x12,40x7条:部分:53,984cm2的惯性
    惯性:8399,80CM4,弯曲模块:560cm3,刚度模块:0.578cm,St.Veant惯性:20,9416cm4豌豆:42,40gm
    400MDE H的光束,纸浆是继续与否,如果它继续,它不应该有任何问题。

    cordialement
    geagea

  29. #24

    回复:翻转过多的梁

    rebonjour,
    300x140x12,40x7mm的光束接管2,6175x233,18 = 610.35丹姆+ 42,40 = 652.75丹姆
    时刻:652,75x10²/ 8 = 8159丹麦未加权。Lexion的合同= 8159/560 = 14,57丹姆2<15.67DANMM²为钢S235。箭头通过德语方法=14.57x10²/ 30 = 48.57mm.or因为光束经过100mm的箭头,它希望负载是上部。随着100mm的箭头,可以实现相反的计算。约束应该是30丹姆2.>15,67 daNmm2,et >23.50 DANMM2(弹性极限)或屈曲时刻:30x560 = 16800丹姆是Q = 1344丹姆,并且感兴趣的跨度为2,6175米或1344 / 2,6175 = 513,50丹米,包括梁的重量。问题被问到了???????

    cordialement

    geagea

  30. 宣传
  31. #25
    黄色的
    动画技术和DIY

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour, Lebarz33,
    我在所有这些数字面前有点丢失,我看到地质和阿马迪掌握了这种情况。
    如果我总结了,对于我来说,这两个ISMB梁的400射线没有问题,你的尺寸类似于300 IPN,如果你有灵魂的厚度。
    这是一个340 {m ^ 2}的钢板。
    (我问自己一个问题从电绝缘材料的角度来看?))))
    然后,如果你有灵魂的厚度,你有10个ISBM 300梁。
    在您的计划中,A-A杯在400上设置了ISMB 300。
    蓝色柜子的重量是多少,总长度是多少。
    Cordialement.
    Jaunin__

  32. #26
    lebarz33.

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour a tous,

    谢谢你的工作!

    我设法找到了光束的确切特征,我把它们放在pj(我刚发现这些chiifres,但没有配置文件计划)。关于元素的连续性,我不知道,计划不表明,我等待能够进入现场并更准确地观察你的言论。

    @ GeeAgea:对于浮石的确切尺寸,我现在不能精确。事实上,第一次访问是在我抵达印度的访问,而不被告知我要去上去。我现在与海浪回忆有所作为,因为恢复了精确的数据,这是一个真正的画廊。弗莱切可以是5/6CM的顺序......我可以说,C和它清晰可见,并且在建立结构后,它足以提醒艺术硕士学位。尺寸很重要,并且在厘米时不易评估(对不起这些近似)。

    @ Amaty:对于设想的解决方案,我认为随着所建议的,纵向梁或支撑块,与已经存在的块相同,在每个300梁下方。但是N具有任何经验,我不知道这是优选的(实施)。在任何情况下,要添加这些增强材料,最好的是将矿灯与水平非?这意味着Dechcarger结构,或举起...(种类的大杰克,但它可能是幻想 )

    @ jaunin:我夸耀了梁300和400之间的链接是铂金的螺栓,但我没有观察组件的质量。对于蓝色橱柜的重量,它是14000公斤的先验(冷却器+泵)。 d在梁的线条之后,我落在钢块上:61.6kg.m * 25m * 2 = 3080kg(ISMB 400)+ 10m * 44.2 kg.m * 10 = 4420kg(ISMB 300)。让总共7500kg ......我们达到了5 * 14000 + 7500 = 77500kg的总质量,更不用说钢板。

    一个小的经验计算,知道安装的总质量
    是79000公斤(从我的数据,不可靠),可以给出板的厚度:i pren rho steel = 7900kg / m3。

    79000kg = 7900kg / m3 * 24.675m * 13.730m *厚度:厚度= 3cm ...

    关于这款板,我难以相信它可以在一件(有可能的情况下?运输,制造等?)。但是,计划上没有任何内容)

    voili vootou,我希望我回答你的问题

    我很遗憾地添加新数据,而且在这里真正的画廊,特别是新手 ,非常感谢你的耐心......

    @ tres bientot,

    Guillaume

    蓝色柜的尺寸:长度11730mm,宽度:2235mm
    附图 Images attachées

  33. #27

    回复:翻转过多的梁

    bonjour,
    感谢您的尺寸,但我留下了7mm的厚度,你指示7.50mm,它不会影响300x140x12,40mm.en的轮廓的特征,因此拥有'个人的假设,简介有箭头通过进行计算来说,通过进行计算来说,它给了我们在1312丹姆的光束上充电,跨度:2,235 + 3,00 / 2 = 2,6175M或梁中的平方米:1312 / 2,6175 = 501 DANM2.SI我们提供中间支持,此刻是4100丹姆而不是16400danm,箭头是:5 / 12x4100x1,25x5 / exi - 4100x5²/ 16xexi = 2,50mm.on发现箭头很低。弯曲应力是:4100/560 = 7.32丹姆2<15.67 DANMM2,剪切应力:4100 / 275x7 = 2,13 DANMM2<10,18danmm2.and中央支持将具有反应器:8200丹。
    这些计算值,从等静压开始于100mm箭头假设。它需要更准确的分布,但在我看来,不应该改变很多。
    问题是提供中心支持的解决方案。有必要知道高,以便计算扶持岗位,分析土壤,即应提供每个化学脚踝的基础,基板和锚。或机械。为了取消在中间100毫米的箭头,可以销毁的努力来取消此箭头,无论是由MoHR方法= 0.10 /(20.83 / exi)= 8467丹。它必须建立地面,维修板块,以免征求人行道,这不是"capable"恢复这笔费用。

    cordialement

    geagea

  34. #28

    回复:翻转过多的梁

    rebonjour,

    注意,加入10米的相同部分,加强将是虚幻的,因为实际上你不会缓解梁,因为他们有一个重要的箭头,而且你不会在上层谦虚地拥有同质接触,知道这一点箭头很重要,这就是说你要有弹性的支持,因为梁如果是一个100米的假设的情况。要控制这个箭头,只需控制它“都有激光,或者测量手杖(您将支持支持,并在跨度控制)。

    codialement

    geagea

  35. #29

    回复:翻转过多的梁

    你好莱巴鲁先生

    如果你说箭头可以有6厘米,那么这个箭头是不可接受的,ATIO是10000/60 = 166.67,根据CM1966规则,如此沉重的地板,比率为1/300°“33.33毫米”。根据我的上一条消息指定的范围(即20mm)取比范围(即20mm)的比例,知道箭头(如我所说,用激光或测量手杖控制)是有趣的,这取决于这个值,我们可以提供支持,并定义中央支持的反应。返回其初始位置,是乌托邦,Cr Cr的光束将恢复相同的箭头,据了解。应该计划中间梁,但在定位之前应该计划它们,有必要支持经过此箭头的光束,并在设置新光束后,删除光束的状态,所有光束都将具有相同的箭头。。

    cordialement

    (geagea)

  36. #30
    INVITE58706596.

    回复:翻转过多的梁

    Bonjour @ Tous,

    如果我们去了第3次是MB 400梁,有必要从中抬起大气,光束的重量+约40吨+克服变形所需的努力。
    为此,有必要使用与要制造的支架相关的汽缸,并看到此链接
    3ème photo > http://enerpac.net/fr/projets/construction.php?p=13 例如,用手液压泵控制。
    所以要搜索示例 http://www.enerpac.fr/


    选择的选择,无论是现有的混凝土还是通过射频,也可以通过鞋底支撑鞋底的HEA或HEB和400梁的支撑唯一(这一个不得返回墙壁,或者在向上返回更多的预订)。

    另一方面,有必要检查300的光束的链接条件,其中2个光束为400(缺乏变形)>通常应该螺栓固定(我想知道是否在案例中没有播放这些链接)。

    Voilou,Voili,这里,但 lebarz33.,我们越多,信息越多,越好,甚至是照片,即将在印度乘车!

    真诚的

第1页,共3页 12 最后的最后的

类似的讨论

  1. 屋顶梁太低了
    由Elfie在论坛中生物恐慌栖息地,绝缘和加热
    答案: 13
    上一条消息: 25/06/2009, 12h52
  2. 屋顶梁太低了
    通过SEB31000在论坛生物恐慌栖息地,绝缘和加热
    答案: 7
    上一条消息: 12/05/2009, 11h59
  3. [白色的] 冰箱不会停止,冷却太多
    由lola34000在故障排除论坛中
    答案: 2
    上一条消息: 05/04/2008, 13h22
  4. 尺寸尺寸
    Bisounounours在物理论坛中
    答案: 2
    上一条消息: 23/07/2006, 18h58
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉, 警报......