    Bonjour,

    在完全改造旧房屋类型"mas"谁在我看来超过了200米/平方英尺,我希望实现符合要求的安装,更接近法律建议。

    首先,我搜索了关于分销板的实现的文件夹,并说总体而言,我找到了我想要的东西。

    我有几个不确定性:

    我们是否需要保护所有设备,如:洗衣机,烘干机,电烤箱,洗碗机,滚刀,带典型的杯状镜的冰箱
    我知道你必须赞美HI或HPI设备的冰柜

    如何估计最大理论增强器,其可以安装在差分断路器40a下方?

    我们如何保护从游泳池的电饲料,以及来自井的泵?

    我不明白保护户外照明,是否应该独立于DD25A?

    我感谢您将知道的答案

    Corduialement

    Bougon zikey

    -----

  2. 宣传
  3. #2
    Guitoune - 51.

    Re:差分断路器类型A和AC

    Bonsoir,

    交流型:烘干机,冰箱加上其他电路灯和电源插座,电动百叶窗....
    A型:洗衣机,电烤箱和烹饪器,如果您希望它可以另外添加一个照明电路和电流捕获。

    另一方面,如果您的家庭使200M2需要3个差别2型AC和1型A,因为只有一个AC它将被过载,这将不合时宜地脱离。

    至于冰箱,不强制将其放在HPI上,因为HPI的作用使得当有风暴或其他可能导致其触发的其他因素时可以反对不合时宜的陈述。

    Bonne soirée !

  4. #3
    TDR125

    Re:差分断路器类型A和AC


  5. #4
    TDR125

    Re:差分断路器类型A和AC

    "如何估计最大理论增强器,其可以安装在差分断路器40a下方?"

    我承认不要了解问题的含义

    订阅订阅订阅了(电源,在单声道中,排序?)

    A+

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    Behace.

    Re:差分断路器类型A和AC

    引用 由..送出 九龙齐威 看消息
    .......
    如何估计最大理论增强器,其可以安装在差分断路器40a下方?
    野兽和讨厌的答案是40 A.

    我想你想估计与40 A相对应的权力的总和是什么。
    • 它大致在国内使用,电流基本上是" du courant actif " 40 A x 230 V x 0.9 ~ 8 000 W
    恳。

  8. #6
    九龙齐威

    Re:差分断路器类型A和AC

    Bonjour,

    我想知道交流差分断路器后面可能有什么理论力量:100a,80a?可能是25a和63a。

    我希望我制定了我的要求

    Cordialement

    Bougon zikey

  9. 宣传
  10. #7
    CRAM 64.

    Re:差分断路器类型A和AC

    大家好,

    我想知道交流差分断路器后面可能有什么理论力量:100a,80a?可能是25a和63a。
    Behache的答案我迎接是真实的,但有必要计算一个简单的计算来平衡它在工作中迅速的电路。

    如果一个人参加DDR 30 mA 40 A型A型,则难以同时使用4个诱导板和熔岩Liève。实际上,触发LL(时刻或它将在全功率上工作),也很罕见地也很罕见。

    这就是为什么建议使用这些板+ LL + 2电路灯。

    同样,为了选择合同订阅能源供应商,它将不会添加所有将导致高功率的设备,这将实现异常。

    此外,有一个或那个非优先线的有效系统。

    我们如何保护池的电源,以及泵的泵?
    有必要为每个用户绘制专业线路,更不用说门户的电动开口。

    我不明白保护户外照明,是否应该独立于DD25A?
    有一些东西可以惊讶常态NF15100C在与建筑物分开的户外照明时要求专门的线条,但就像你一样读过它" fallait "使用专用于外部照明的DDR。

    这似乎过度,特别是因为建议不涉及灵敏度(例如DDR 10mA)。

    问候,

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  11. #8
    九龙齐威

    Re:差分断路器类型A和AC

    Bonjour,

    我感谢每个回答我的问题的人,但是..

    我有点怀疑,保护池电路,井泵等是否应该实现,通过电动机断路器单独理解?

    Merci d'avance

    Cordialement

    Bougon zikey

  12. #9
    CRAM 64.

    Re:差分断路器类型A和AC

    大家好,

    该保护涉及在游泳池的情况下的电缆,后者的设备将是单独的表格的主体,后者在非常低的电压12V的加热设备中的泵等的设备上的照明。

    泵井的保护当然可以通过必要级别的断路器伴奏发动机来完成,这将始终低于电缆的保护:例如断路器16a电缆1.5mm2。

    最常见的井筒与增压系统相关联,以及用于缺水的控制器控制装置和装置。这意味着,对于池,将简单地考虑线路保护。

    问候,

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  13. #10
    TDR125

    Re:差分断路器类型A和AC

    友好的晚上

    什么样的池?

    A+

  14. #11
    九龙齐威

    Re:差分断路器类型A和AC

    Bonjour à tous,

    我衷心感谢您的答案,主要是CRAM 64

    我不知道该怎么做,但对我来说,这个讨论已经关闭

    Cordialement

    Bougon zikey

类似的讨论

  1. 分割前断路器前的差动断路器
    在DIY论坛和装饰中的Enztudi
    答案: 5
    上一条消息: 27/04/2010, 16h53
  2. [各种各样的] 差分断路器
    通过CoolCAT在论坛故障排除中
    答案: 13
    上一条消息: 09/12/2008, 21h29
  3. [各种各样的] 差分断路器
    通过Frinux在论坛故障排除中
    答案: 4
    上一条消息: 03/05/2008, 18h00
  4. [各种各样的] 差分断路器
    通过加布里埃尔在论坛故障排除中
    答案: 25
    上一条消息: 25/01/2008, 22h17
  5. 差分断路器类型如果
    通过Mik18120在电子论坛
    答案: 1
    上一条消息: 30/03/2007, 16h39
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉, 警报......