    我正在从1967年的房子,矩形8x9m上翻新,中间有裂缝的墙壁。结构是
    - 外墙:26cm空心砖+素质1cm内部
    - 嵌入式墙壁:20cm中空混凝土砌块
    - 楼层:混凝土梁+地球接地入口+ SCRAPT平板混凝土25cm

    根本没有绝缘症!我将完全外部绝缘(14至20cm的岩棉+木材包层)
    电气安装是完全重做(在结构/平板上淹没的金属护套)

    我的问题:是否有可能沟槽外墙,内侧,水平嵌入网络的鞘,而不改变结构?
    凹槽理想地是房子的整个长度("ceinturage"),并将在30mm深度(包括1cm的石膏和载体砖中的1cm)。

    Merci d'avance

    Jerome

    -----

  2. 宣传
  3. #2
    INVITE58706596.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Bonjour Kalustal &欢迎来到这个论坛,
    是否可以延长外壁,内侧,水平覆盖网络的鞘,而不改变结构?
    Alors 1967 >砖块必须具有水平和非垂直的肺泡,如目前......
    所以凭借这种原则,使用这些细胞足以使用其尺寸非常重要(种类30 x 30 mm)>使用砖的中央肺泡,在增强器的存在下,边缘的边缘可以更小......

    有时需要刺穿可以通过砂浆关闭的密封件。或其他方法,在墙的中间打开一块砖块,并使用8 [折叠端(2至3cm)的混凝土铁,锤子长6米(或更少取决于在碎片的长度上)创建段落......

    我一定要说一切...... > Ah! Non...
    垂直凹槽>没问题,放一块塑料薄膜(或其他)并重新填充到石膏或更好地胶水,...砂浆端井+厚重,它对插座略微退出......一个小膏药用涂层刀均衡,然后播放......
    A +
    Amaty的最后修改; 27/09/2011 15h06.

  4. #3
    kalustal.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Whaouu!非常感谢这些信息!我在这个周末努力!

    祝你有美好的一天

    A +

  5. #4
    kalustal.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    如果我顺利,如果我能够正确使用30x30细胞,我甚至可以从r2v u-1000电缆没有鞘?

    -->考虑到avelale作为一个"vide de construction"

    Qu'en pensez vous ?

    Merci

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    INVITE58706596.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    如果我顺利,如果我能够正确使用30x30细胞,我甚至可以从r2v u-1000电缆没有鞘?
    在那里,你必须问 电工
    如果允许将这种类型的电缆放入其中 空隙的建筑对我来说,它是一个空隙的建筑......
    A +

  8. #6
    TDR125

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Bonsoir

    Amitiés Amaty 必须通过ICT鞘或其他类型机械保护墙壁,隔板和凹槽的所有交叉

    Cordialement
    最后修改TDR125; 27/09/2011 19h47.
    在生活中,你将打开许多门:推和射击....

  9. 宣传
  10. #7
    alzen mccaw.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    你好,我会花你好大家,
    Amaty,TDR.125晚友谊,

    >>> Eh bien non, 对于电工,砖和parplegs细胞不是结构的空隙。

    汤,一拍...和床上
    注意,生活是凡人......

  11. #8
    TDR125

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Amitiés Alzen

    因此,有必要加工电缆
    在生活中,你将打开许多门:推和射击....

  12. #9
    INVITE58706596.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    晚上好,友好,亲爱的对手,
    所以,最后,这是一个伪空......我也是一个陷阱......你是糟糕的,tdr和alzen ......

    好吧,这里,ELEC说话和泥瓦匠现在将有义务填补砖块的肺泡......
    我逃跑......
    晚上好,对你好
    PS:逐步kalustal,你让我们了解你的电缆段落......要看,如果我没有得到太种植......有时我会落在伪砖上!!!

    *** P. 有拍打......,这太多了湖***
    Amaty的最后修改; 27/09/2011 21h24.

  13. #10
    kalustal.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    大家好,特别是在阿马蒂,

    更新更新:
    砖块与水平肺泡很大,非常大。砖长度约40厘米。

    这些砖块在每块砖之间占据了力量。打破了6或10的混凝土铁砂浆(手头8号)不起作用......但是这个想法很有意思。

    我终于使用了两种不同的凹槽技术:
    - 在细胞的顶部和底部的完全凹槽(在整个长度上)到代价。很多灰尘,但它会很快移动!
    - 开槽"pointillé"在砖之间的关节水平。我们从赌注中开始,我们找到了密封,我们距离40厘米和一个磁盘只有15厘米。减少灰尘,但更长。

    我有点低估了所有的时间,但批发到沟槽约25米,花了5个或6个小时,包括清洁。

    电线在管道下会很好 而不是电缆下。

    我使垂直凹槽一半到凹槽,一半到双盘式凹槽(带真空吸尘器,豪华!)。

    谢谢大家,很快见到你(进入以下剧集:铺设双流VMC及其网络,Ba10 / 13中的一点双层天花板,充满了其他饰面)。

    祝你有美好的一天

  14. #11
    INVITE58706596.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Bonsoir Kalustal,
    这些砖块在每块砖之间占据了力量。打破了6或10的混凝土铁砂浆(手头8号)不起作用......但是这个想法很有意思。
    我用双水平电池为烙物(H50 x L66 x l10)做了它。装配产品是陶瓷胶水和石膏之间的混合......
    但我进一步推动了这种方法,特别是垂直>我通过诱惑铁的扭曲和创造2个攻击来雕刻森林端的森林钢铁。
    具有特定心轴的电动气动穿孔器......这是一个真正的乐趣,砖不敢抗拒..没有出血,特别是没有什么可以重新装填......
    和双盘式凹槽(带有真空吸尘器,奢华!)。
    呃!是的,这是脚......
    祝你工作祝你好运......
    Amaty的最后修改; 14/10/2011 19h24.

  15. #12
    韵文

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    bonjour,
    与凹槽有关的问题
    我发现这个方案表示允许的凹槽(在顶部)和禁止(在底部),但我没有找到与墙壁的性质和厚度有关的任何迹象。我假设它不是相同的墙壁80厘米厚,分隔7厘米!
    你能澄清一下吗?
    merci
    附图 Images attachées  

  16. 宣传
  17. #13
    TDR125

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Bonjour

    事实上,这不是一回事。应该知道,护套的凹进深度是其直径的1.5倍 为了其余的,它是这种意义的,因为我们没有对角线交叉,我们切断了更少的楣。

    目标是保持墙壁的力量与其厚度相比,而不是通过悬挂一块家具或桌子来刺穿护套!

    亲切
    在生活中,你将打开许多门:推和射击....

  18. #14
    韵文

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    merci pour ton avis
    所以我们不能在有一扇门边绕着房间,因为禁止楣的通道?
    对于康复来说,最简单的是将天花板滑槽放在门上方?

  19. #15
    TDR125

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    这一切都取决于门和顶板之间的高度和门的宽度,因为楣丝不在其整个长度上佩戴墙壁,而且是削弱墙壁的吹响和振动(凹槽是理想的

    A +
    在生活中,你将打开许多门:推和射击....

  20. #16
    kalustal.

    RE:26cm砖轮架墙中的电护套凹槽

    Bonjour à tous,

    只是为了让你通知(这是这样的话):它在家里进步,凹槽都装饰着icta护套+电线。
    在一些地方做我的凹槽,我飞镖缆绳密封在石膏中......这很糟糕!!

    所以我的电气安装进展良好!再次感谢大家


    在我觉得Lycaon所示的模式尤其是灯头上的凹槽(石膏瓦片等)所涉及的凹槽。当然,每个凹槽都大大削弱了分区。
    我在承载墙上制作了超过30厘米的凹槽。我很清楚任何凹槽都伤害固有,但在300毫米的墙壁中,在300毫米的墙壁中,它肯定是不一样的......
    事实上,我的印象是这些凹槽没有精确的规则"rénovation"在载体墙壁中。我认为在没有规则的情况下,它不是"autorisé"正式但每个人都承担责任,知道风险很弱。

    祝你有美好的一天

    杰罗姆

类似的讨论

  1. 在承运人墙上开口
    在DIY论坛和装饰中的热门
    答案: 39
    上一条消息: 05/10/2015, 12h59
  2. 在载体墙中开放新进入
    由Petitpap在DIY论坛和装饰中
    答案: 0
    上一条消息: 01/10/2010, 21h43
  3. 载体墙或非砖红色18厘米
    由Patogaze77在DIY论坛和装饰中
    答案: 23
    上一条消息: 14/09/2010, 23h24
  4. 在承运人墙上开口
    由Cakawoule在技术论坛中
    答案: 3
    上一条消息: 17/04/2009, 20h37
  5. 用于PDM的墙壁载体的孔
    通过SDINE在论坛中生物恐慌栖息地,绝缘和加热
    答案: 8
    上一条消息: 17/11/2008, 14h46
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉, 警报......