讨论
显示结果1到8中的8个

380V三相三相三相。



  1. #1
    豪华

    380V三相三相三相。


    ------

    bonjour à tous,

    我收到了来自美国的三相220V(16 kVA)操作装置。
    除了昂贵的传统变压器添加,它会存在
    另一种可能性更便宜?
    谢谢您的回答 。
    cordialement.

    -----

  2. 宣传
  3. #2
    文森特66

    RE:380V三相三相三相三相。

    Bonsoir,
    在三相上,中性和每个阶段之间有220伏,阶段之间380V ......
    这是我们去了230和400 V的好地方......
    文森特
    莱昂纳多是一名工程师"sans papier",我刚毕业了......技术人员......

  4. #3
    BOB92
    DIY动画师和装饰

    RE:380V三相三相三相三相。

    Bonjour

    如果该设备仅在三伏三相(因此,自美国以来的60 Hz)中运行,其建筑板(或其电气技术特征,CF通知)的完整副本,以便在手中拥有所有元素。 .....
    并且还能够确保其在50 Hz中的操作是可能的....

    然后我们将通知......

    Cordialement

  5. #4
    哀悼

    RE:380V三相三相三相三相。

    Bonjour,

    我应该已经知道它是什么设备。电动特性灯,发动机或电子产品

    问候,

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    哀悼

    RE:380V三相三相三相三相。

    同时16kva,它看起来像一台机器。因此,在这种情况下,50Hz不会有问题,它不会以良好的速度变得相当转。对于张力,它将取决于耦合。

  8. #6
    豪华

    RE:380V三相三相三相三相。

    bonsoir,

    有问题的机器是Krypton激光器,带有批发3部分;
    - informatique
    - 用泵内部液体冷却
    - 陶瓷罐含有具有500V直流电压的氪气。
    电压200V 40A 60Hz
    NIDEK MC-7000眼科激光

    merci à tous.

  9. 宣传
  10. #7
    BOB92
    DIY动画师和装饰

    RE:380V三相三相三相三相。

    Bonjour

    我猜这是你收到的用过的机器,因为它似乎在制造商处似乎是380-415Volts。

    它必须保证它可以在50Hz中工作的制造商,因为似乎没有任何内容出现在这个主题上(转型和
    特别是发动机(分叉泵)可以敏感......)

    对于230 V分类,您不会从400V排序中逃脱Transfo(以及与其相关的主要和次要保护菌)

    Cordialement

  11. #8
    Behace.

    RE:380V三相三相三相三相。

    Bonjour à Tous


    因为权力涉及a的成本 自动变压器 16 kVa既不是非常昂贵的,也不是技术妄想(杂乱),但......

    为了在相之间进行排序220 V 60Hz(相位和中性之间的127V),必须提供a Autotransfo. 在相位(相位和中性之间的230V之间的阶段和中性之间)之间的主要排序400V),相位之间的50Hz和次级TRI 220V 50 Hz,
    如果设备的内部电源在异步交流电机上借用,则会有一个不幸的结果,他们将是
    - 过度电压为20%(太复杂地解释为什么,但事实是一个事实)好像在276 V中喂养230V 50 Hz AC发动机
    - 此外,它们将速度较快20%(美国1800 rpm的旋转发动机将在1500 rpm下回家)
    假设它是冷却风扇,这两者都可能不会充分冷却,并且后来它是网格电机。

    质疑制造商是一个好主意,但它不确定答案的人" au courant "电工的微妙或每件事件都取决于另一件事。
    微电站微电源剃须刀或笔记本电脑充电器的多频性赋予了简单的问题的错误思想
    拥有16 kVA,您有风险投资令人沮丧。
    恳。

类似的讨论

  1. 答案: 3
    上一条消息: 03/05/2012, 15h22
  2. 布线轮380V - 三相200V
    Papacheri6在电子论坛
    答案: 10
    上一条消息: 01/05/2009, 15h37
  3. 在220V单声道中通过三相380V发动机
    由Marinverve在论坛故障排除中
    答案: 1
    上一条消息: 16/10/2006, 18h23
  4. 转换单阶段220V三峰阵列380V
    由据称在电子论坛
    答案: 4
    上一条消息: 14/08/2006, 17h07
  5. 三相交流发电机调节器50Hz 380V
    通过ISMA在电子论坛中
    答案: 2
    上一条消息: 30/05/2003, 16h19
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉, 警报......