结束讨论
显示结果1到5的5个

ICT导致沟渠? [解决]



  1. #1
    Behace.

    ICT导致沟渠? [解决]


    ------

    Bonjour à Tous

    您如何看待提出的报价
    - 在绿色空间(草坪)的沟槽,用于改性两行过期照明终端50米
    - 电缆3 x1.5mm²50米
    - Tube ICT 20 50 m ?

    -----
    恳。

  2. 宣传
  3. #2
    卡米纳斯
    DIY动画师和装饰

    Re:埋葬在沟槽中的导管ICT

    Bonsoir

    我发现,如果要稍后更换电缆,则为3G1,5²L2V电缆的20个ICTA不适合
    至少25似乎更相关。
    距离40个TPC护套的50米是理想的

    @ +
    卡米纳斯

  4. #3
    Behace.

    Re:埋葬在沟槽中的导管ICT

    Bonsoir Carminas

    我以为ICT。被禁止埋藏鞘
    有两部分,但即使在这些条件下也是我怀疑替换电缆的尺寸即使是可能的一天......
    TPC护套是否更昂贵?
    报价中没有警告网格。
    鞘纹的最小深度是多少,网格的最小深度。

    Par avance merci.
    恳。

  5. #4
    卡米纳斯
    DIY动画师和装饰

    Re:埋葬在沟槽中的导管ICT

    从埋藏装置上提取来自促销指南:

    "当使用小于40mm的直径管道时,ICTA和ICTL导管系统可用于提供所需的保护"

    你是对的,我忘记了警告围栏。

    护套必须埋入50厘米(如果汽车通道85厘米)
    警告围栏必须在护套上方20厘米。

    @+
    卡米纳斯

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    Behace.

    Re:埋葬在沟槽中的导管ICT

    你好,谢谢carminas

    因此,我将建议ICT 25并需要警告围栏。

    PS用于适度,讨论可以传递给州[已解决]
    Behace的最后修改; 21/10/2012至 08h16.
    恳。