通过4路阀对加热电路进行手动控制



  1. #1
    jan

    通过4路阀对加热电路进行手动控制


    ------

    您好,我的加热系统(天然气)是一种双管安装,包括4通道阀供应(在2个通道/ 4)循环器和散热器;在电路上(4路阀的其他2个通道)"回收是锅炉(品牌ACV DELTA)直播,所以没有任何其他循环器。我通过控制水混合物温度和空气温度(大气)手动调节(现在)在该4沟道阀上进行调节。我的问题是双重的:1)混合温度仅仅发生超出阀门的1/4刻度和2),对于4通道阀轴的微小旋转,我观察(当然在稳定后)的混合上的几个度温度。我不能削弱锅炉出口温度(它也是ECS,因此Legionnelles的风险强加了50°C迷你,Dixit在水处理中的生物学家专家)。
    给别人的两个问题"forumeurs":1)我想知道4路阀是否没有阻碍并且需要,如果我无法清洁它,则要更换。 2)尽快混合温度会增加4路阀的刻度0的刻度0?
    如果我不够清楚,请不要犹豫。
    非常感谢你
    Janos

    -----

  2. 宣传
  3. #2
    CRAM 64.

    RE:通过4路阀对加热电路进行手动控制

    大家好,欢迎来到DIY和装饰Janos,

    这是能够回收开始和返回锅炉的阀门路径的性质。我怀疑它比你的安装低于污泥的脏。

    阀门控制很好?最佳解决方案是电动化,将其与气候控制作用相结合,根据外部温度。或由能够驱动点发动机的TA控制。

    问候,

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  4. #3
    jan

    RE:通过4路阀对加热电路进行手动控制

    你是什​​么意思"阀门的控制很好地放置" ?

  5. #4
    CRAM 64.

    RE:通过4路阀对加热电路进行手动控制

    Re,

    控制器在ESBE阀门密封图上的襟翼上的动作,我们看到襟翼与偏离返回锅炉相比的位置并开始返回散热器。

    马克。
    附图 Images attachées  
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    jan

    RE:通过4路阀对加热电路进行手动控制

    我的安装符合右图(左侧锅炉)。

    它只是一个图表,但如果它代表现实,似乎我们看到有一种类型"zone morte"旋转组件时。

  8. #6
    CRAM 64.

    RE:通过4路阀对加热电路进行手动控制

    Re,

    阀门表示半孔径50%回收锅炉50%电路辐射器,这使得在50℃下的水,25%的水在50℃和25%的水处在20℃(水在壳体的温度下)是35℃的混合物。

    如果我们想在50℃下携带水。有必要将组件带到2个车道锅炉和散热器之间的45°。

    据了解,只有在时间t,如果你打开大量的阀门,锅炉温度会下降,燃烧器必须开始赶上赤字。

    马克。