讨论
显示结果1到28共28个

连接定时继电器



  1. #1
    Panchap.

    连接定时继电器


    ------

    Bonjour à tous,

    我想推迟我的锅炉循环器的停止。
    如何连接定时继电器​​?请参阅附件计划或渗出链接。这是一个施奈德re17rmmw。
    http://download.schneider-electric.c...RB57544_01.pdf
    我认为当前的阶段和中性到达应该插入A1和A2,但其他15 - Y1 - 18 - 16我不知道。

    Merci de m'éclairer.

    -----
     附图 Images attachées  

  2. 宣传
  3. #2
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour
     引用 由..送出 Panchap.  看消息
    我想推迟我的锅炉循环器的停止。
    通信我们显示Commnt的模式目前控制了循环器,
    随着其确切的饮食提及相位和中性极性)和设置它的器官(如果您想要修改的方案,则设置它(确认极性)。
    如何连接定时继电器​​?请参阅附件计划或以下链接。这是一个施奈德re17rmmw。
    .....我认为当前阶段和中性到达应该插入A1和A2
    是的 分别 .
    我建议你也开始连接它," sur table ", 采取所有预防措施以不带电,(在电源期间关闭而不是触摸)。
    但对于其他人15 - Y1 - 18 - 16我不知道。
    我有点困惑,因为中继的内部细节未被设计(在盒子A1,Y,A2)中
    但是,您可以通过在表上继续操作来轻松检查操作:
    - 将极性阶段发送到Y(A1连接到相位和A2上的A2上)必须为15到18之间建立的联系人R,
    在这些终端之间放置欧姆表以欣赏状态的变化。
    - 阶段的消失开始所谓的计时器" Repos " :
    接触15 -18在后者期间保持闭合,以在末端打开。

    如是 是否必须根据该方案控制循环器的联系人
    Phase -> 15 18 -> Circulateur -> Neutre

    总之:这个计时器似乎适应了你打算的功能,另一方面我不明白温度计可以对应于图的左侧。
    恳。

  4. #3
    Golfo57.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour à tous,

     引用 由..送出 Behace.
    另一方面,我不明白温度计可以对应图的左侧
    友好的嗨Behace。当然,迷你最大温度中包含的操作范围。 @ +

  5. #4
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    您好,友好的嗨Behache和Golfo57,

    温度计表示-20至60℃的使用范围线圈应永久地供电Y1接收控制阶段可能从TA(大气恒温器中,在循环相中进入16,进入循环器,以确认如果没有通过18。

    诚挚的Marc。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    你好,谢谢你的答案。

    当你问我时,我求出了一个我想要实现的安装的架构(小心我不是电工,这是一个勤杂工方案)
    一旦恒温器控制3路阀的开口,接触器就会打开循环器,并且在关闭时立即停止。我想延长20分钟停止。
    因此,我需要3路阀和循环器之间的定时继电器​​。

    也许你必须做桥梁或带来额外的饮食。
    我想避免危险的测试来烤架这个继电器。
    我名叫1到4电线要连接,你能告诉我使用这些数字的连接吗?

    Merci à vous.
     附图 Images attachées

  8. #6
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Re,

    尽管如此,我本可以了解停止的循环器通过TA停止,尽管我没有看到甚至由TA驱动的V3V在存在的情况下奴役流通的兴趣。

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  9. 宣传
  10. #7
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Re bonjour panchap
     引用 由..送出 CRAM 64.  看消息
    尽管如此,我本可以了解停止的循环器通过TA停止,尽管我没有看到甚至由TA驱动的V3V在存在的情况下奴役流通的兴趣。
    我分享了这句话。
    您可以,STP,在我们追求之前证明您的项目是依赖的吗?
    我们将无法告诉您建立1,2和4的内容

    除此之外,只要希望为循环器供电,断开到达3的线程并将继电器与您传达给我们的元素连接。

    在您的计划中,必须在精神上通过阶段(230V 50 Hz)替换+(为DC)。
    恳。

  11. #8
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    重新你好,谢谢你的答案的速度。

    回答你的项目问题。

    我的加热系统的所有管道都被包含在板坯和居住的墙壁中。这不是一个加热楼层,它是一种经典且旧的安装,散热器,具有恒温阀,用于房间和恒温器的食物零件。

    我的问题是以下内容:
    当阀门关闭时,循环器立即停止,电路保留在位于板坯中的部件中的热水,并且壁的绝缘(电路很重要)。
    当温度下降(有时在关闭后20分钟)时,循环器重新启动并将冷水(从散热器)发送到热管,并导致线路收缩的显着噪声。
    它令我担忧,吓到我,因为如果一个宽松的焊缝或休息管道,我就是不可能修复。

    为了避免这种情况,我希望热水继续循环20至30分钟(或更多),以跌至40度。

    感谢您的意见。

  12. #9
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Re,

    将循环器留在永久性操作中,它是必须设置的网络中的水温,它将更好地安装,安装能够将理想温度从外部温度传出的气候控制。

    安装了哪种类型和品牌?

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  13. #10
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonsoir
     引用 由..送出 Panchap.  看消息
    当阀门关闭时,
    除非我错了,否则考虑到你的阀门应该在几分钟内打开和关闭,看看一点,它是一个2点控制(如果TA只提供打开或关闭顺序)或3分(在这种情况下,中立位置和V3V可以在中间位置停止)
    循环器立即停止,电路保留在位于板坯中的部件中的热水中,墙壁的绝缘(电路很重要)。
    如果这样的阀门" progressif "而不是在Tor(全部或全部),因为你似乎描述了它,当它关闭时,它将在管道中越冷水的最后几分钟发送
    当温度下降(有时在关闭后20分钟)时,循环器重新启动并将冷水(从散热器)发送到热管,并导致线路收缩的显着噪声。
    它令我担忧,吓到我,因为如果一个宽松的焊缝或休息管道,我就是不可能修复。
    我不明白具有渐进法规的现象。
    渐进的V3V是否会被一个人更改?
    为了避免这种情况,我希望热水继续循环20至30分钟(或更多),以跌至40度。
    连接
    1 à A1 et A1 à 15
    2 à Y
    3 à 18
    4 à A2.

    Essais conseillés :
    规则在短程范围内(约10秒)
    Donne un ordre" +Chaud " au TA
    检查V3V的开放顺序和循环器的几乎同时启动
    Donne un ordre " -Chaud " au TA
    检查阀门的闭合和循环停止。
    如果满足所需价值的延迟。
    恳。

  14. #11
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    Bonsoir Cram 64,

    我知道我的安装不是模特。

    我想避免让循环者整晚不必要地转动。这是嘈杂的,不是很经济。
    TA是宾根RAM 797 B.

    最初使用4路阀门的锅炉,循环器从未停止过。

    我刚刚改变了这种锅炉,一个使用热水生产的使用型齿轮,并建议我安装V3V。我做了什么。
    目前一切正常,TA指挥V3V的打开缓慢打开(4分钟)以避免热冲击。
    连接如下:
    在(1)上到达(1)通过接触器(2),并在循环器上进入(3)。

    只有问题,避免由野蛮的流量造成的炎热和寒冷,必须将泵20击败到大约30分钟。

    我想知道如何连接继电器。
    它需要一个阶段和一个中立的喂食(我将在1和4上拿到1和4),并在哪些地标应该修复它们。
    对于2和3,它应该固定地标在哪个标志中是一样的。

    感谢您的信息。

    Panchap

  15. #12
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    Bonsoir Behache,

    事实上并与我在上一条消息中所说的不同,V3V在2分钟内打开,同时关闭。
    我刚检查过,它是ESBE机动化ARA 661(120秒)。
    该规定是2分(开盘,关闭)
    关闭是否有可能太快?在这种情况下,有必要改变电动化。

    明天我将通过插入继电器进行测试,我会告诉您结果。

    与此同时,我感谢您的建议。

  16. 宣传
  17. #13
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour
     引用 由..送出 Panchap.  看消息
    晚上好看,

    事实上并与我在上一条消息中所说的不同,V3V在2分钟内打开,同时关闭。
    现在,这清楚地解释了淹没管道的扩张 - 缩回噪声。
    如果散热器是惯性类型,则四分钟不会变化。
    我刚检查过,它是ESBE机动化ARA 661(120秒)。
    该规定是2分(开盘,关闭)
    关闭是否有可能太快?
    实际上,离开安装V3V它一直聪明地选择一个非常长的开口封闭物,并且在理论上改善了三个方面的3分,特别是改善了对扭矩的调节,特别是他们将删除你缺乏的缺点。
    在这种情况下,有必要改变电动化。
    现在它安装了2分钟,替换电动化是不必要的昂贵(除非小成本套件允许它并提供它很长时间),特别是因为它将始终错过3分。
    明天我将通过插入继电器进行测试,我会告诉您结果。
    Bonne chance !
    您可以实现的解决方案 我听起来很健康 并清洁以确定你的问题。
    恳。

  18. #14
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour,

     引用 由..送出 Panchap.  看消息

    我想避免让循环者整晚不必要地转动。这是嘈杂的,不是很经济。
    TA是宾根RAM 797 B.

    最初使用4路阀门的锅炉,循环器从未停止过。
    这就是我认为简单的逆变器。

    通过避免太冷的回报,4种方式具有保持锅炉在恒定温度下保持恒温。

    我刚刚改变了这种锅炉,一个使用热水生产的使用型齿轮,并建议我安装V3V。我做了什么。
    目前一切正常,TA指挥V3V的打开缓慢打开(4分钟)以避免热冲击。
    这是一个低温?

    V3V没有帮助。

    应调整比例带以增加该开口和关闭时间。

    只有问题,避免由野蛮的流量造成的炎热和寒冷,必须将泵20击败到大约30分钟。
    这不是重启时的优势,我们将保持在露水点的温度下,希望锅炉低温。

    我想知道如何连接继电器。
    它需要一个阶段和一个中立的喂食(我将在1和4上拿到1和4),并在哪些地标应该修复它们。
    对于2和3,它应该固定地标在哪个标志中是一样的。
    继电器必须在A1和A2之间的230 V中连接,在Y1的TA的输出端源自保护2,循环器阶段必须达到其供应的保护18.注意,如果该电路R不是供电循环器不会定时。

    诚挚的Marc。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  19. #15
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    你好Marc Rebonjour到所有人
     引用 由..送出 CRAM 64.  看消息
    通过避免太冷的回报,4种方式具有保持锅炉在恒定温度下保持恒温。
    在毫无疑问的手动调整中,
    作为调节组件,如果V4V在2分钟内从一个极端切换到另一个极端,则避免过冷的返回不会更好地避免。
    这是一个低温?
    让我们等待答案,给出了上面的.......
    V3V没有帮助。
    议员不得不认为,通过混合物来调节比锅炉的水温或水循环更好,因为......
    应调整比例带以增加该开口和关闭时间。
    ? ?
    只有2分钟阀门的操作时间,我觉得只有(周期)时间底部的可能性小于120的可能性差,那么这个TA只有2分,V3V的永久运动将被保险!
    哪个不是重启的优势,我们将保持在露水点的温度下
    在我看来,V3或4 V,只有一个非常渐进的开口(很长)似乎能够在露珠上方保持水温。
    希望锅炉温度低。
    如果它是锅炉HT,但用铸铁(Chappée,唤起我特别是Chaudière铸铁) 你觉得你觉得什么样的标记,你有经验吗?

    我认识一个人,
    在制造燃气燃烧器之后,忽略了露点,他的旧锅炉I.S煤,忽略了可能的腐蚀。
    已经在半季过低的温度下录制了它,25年(手动安装安装的锅炉水色的唯一设量)。
    当该人购买SOE展馆时,锅炉就到位了,并且在转售时完全运行(在产量不是重要标准时)
    我不会推荐任何人让我,但这" cas vécu " m'interpelle.
    恳。

  20. #16
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour behache,

    我不会通过毫无浅的点回来,使电线已经不容易遵循。

    比例频段通过增加开放时间来解决这个问题,我猜这是我们的朋友所指出的4分钟,这次必须转到+/- 10',这次应该足以避免过热(或降低)离开。

    发动机是一个三分,我坚持认为气候控制是最好的解决方案:

    Nom : Moteur Esbe ARA661..PNG
Affichages : 595
Taille : 50,6 Ko

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  21. #17
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    你好Cram 64,Hello Behache,

    我按照Behace的消息所示进行了连接,继电器完全良好地工作。

    我非常感谢您的所有信息,但由于您的建议,我担心这一设施,显然不会符合符合要求。

    使用这种锅炉ChappéeBORABVI 45有一个恒温器和探针(出发和外部),因为这个原因安装者为我提供了恢复旧TA。
    你能告诉我如果我有兴趣将这些知识有兴趣,那么知道有900欧元。

    这种讨论偏离了主题,我应该打开另一个吗?

    我真诚地感谢您的建议,并为您提供了我的建议。

    Panchap

  22. #18
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Re,

     引用 由..送出 Panchap.  看消息

    使用这种锅炉ChappéeBORABVI 45有一个恒温器和探针(出发和外部),因为这个原因安装者为我提供了恢复旧TA。
    你能告诉我如果我有兴趣将这些知识有兴趣,那么知道有900欧元。

    这种讨论偏离了主题,我应该打开另一个吗?
    该规则仍然在锅炉上?只缺少探针?

    讨论可以在这里继续。

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  23. 宣传
  24. #19
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    晚上好十六岁和Behace,

    我认为你需要关于锅炉和监管的详细解释,以了解我的问题。

    最初锅炉(这是一个Bora BVI 45低温铸铁)的调节用TA合并到控制面板,可拆卸,打算安装在房屋的一个房间。室外探头和热水启动传感器完成调节。

    当我买到这款锅炉时,突破探针和探针时,Chappée的价格是900欧元,我的安装人员告诉我,锅炉可以在手动模式下运行,这足以收回我的旧法规,TA堵塞进入V4V,在温度下保持加热水。

    实际上,在手动模式下,国内热水的生产没有问题,可以通过控制面板上的表盘调节加热水的温度。
    我把它设置为50度,它好吗?

    我的旧v4v(一个街区Euroamo Salmson)加热机向我建议了一个V3V,这似乎也是错误的,因为冷水残酷地返回锅炉。
    我可以减慢与定时继电器​​的V3V开启吗?

    在您的言论之后,如果我理解正确,原始TA与其探针安装得不得不这样做 循环水或多或少热 在散热器中, 该温度由V3V和起始传感器调节
    如果是这种情况,我在安装中不会出现震动的问题。
    你能告诉我,告诉我我是否可以省钱燃料消耗?

  25. #20
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour à Tous

    Voici Bora的安装说明

    如果我理解正确,不要错过
    - AFS户外探头( 新的64.67 TTC )
    - VAFS启动传感器
    - 大气模块,CF§6.4
    100 € 机会
    ou bien
    207,75€以新的确认
    你拥有控制面板。


    当它完全操作时,该锅炉的调节能够管理,CF 6.2,直播水安装A或VIA V3V Mount B.
    我想这是一个规则,非常优于当前的ta 2分
    恳。

  26. #21
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour Behache,

    这是我要买的房间列表(根据我的供暖机)
    - 户外探测REF S500226 Tariff Baxi 64,47€
    - 启动探针REF S500227 Tariff Baxi 53,47€
    - 氛围模块REF S500392 Tariff Baxi 207,75€
    - 模块基础REF S500393 Tariff Baxi 53,47€
    - 电子卡REF S500391 Tariff Baxi 332,44€

    我认为改变电子卡,房间模块也不是强制性的,即使是新手,也应该适应。

    我已经注意到了Baxi网站上的这些利率,他们将在Cedeo之后。

    我订购了(6月初)的频道带有以下参考:
    50kW通道器组装G0 S136661价格198,35欧元
    不匹配任何内容,我收到了带有单个间隔物的锅炉35 CVI的较小模型,并携带条形码标签S136661,如果我们依赖于他们的图35 CVI佩戴REF S137245。
    显然,他们甚至不尊重他们的参考资料或他们的价格。
    有必要下台电话订单(非常复杂),我被宣布了315.51欧元的税率,即我义务接受。
    我近4个月前支付了押金,到目前为止仍然无法使用。
    我将从交付中加入发票。

    这一切告诉你,我害怕从事不会再完成的费用。

    期待找到理想的解决方案,如果有可能通过定时器继电器慢慢向V3V的开口慢慢,并且如果加热水温50°的调节会导致露点问题。

    Cordialement.

    Panchap

  27. #22
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour à Tous
     引用 由..送出 Panchap.  看消息
    这是我要买的房间列表(根据我的供暖机)
    - 户外探测REF S500226 Tariff Baxi 64,47€
    - 启动探针REF S500227 Tariff Baxi 53,47€
    - 氛围模块REF S500392 Tariff Baxi 207,75€
    - 模块基础REF S500393 Tariff Baxi 53,47€
    - 电子卡REF S500391 Tariff Baxi 332,44€
    我认为改变电子卡,房间模块也不是强制性的,即使是新手,也应该适应。
    我想起了,但为什么要购买加热制造商?
    我已经注意到了Baxi网站上的这些利率,他们将在Cedeo之后。
    我订购了(六月初......显然他们甚至不尊重他们的参考资料或他们的价格。
    有必要通过电话订单(非常复杂),我被宣布了315.51欧元的股权,即我义务所接受的。我近4个月前支付了存款,到目前为止仍然无法使用。
    Je te 将从中加入发票 livraison.
    Surtout pas !
    这一切告诉你,我害怕从事不会再完成的费用。
    我理解得很好,不会寻求影响你!
    使用的环境模块 这似乎是很好的,在购买前举起任何歧义, 你不试试 ?
    只能以合理的价格留下两项探索,而单独的不合规的风险很小,欧姆值/°C是重要的,必须在恰旧范围内的大部分型号组合
    期待找到理想的解决方案,
    理想将是气候控制(情绪校正不可行,但模块是编程控制器),
    继续投资定时器,它隐含地放弃了它。
    顾问不是付款人......
    如果您可以使用定时器继电器慢慢减慢V3V的打开,告诉我吗?
    , 我回答
    通过经典的定时器,它需要我两个
    - 在X秒内打开V3V的一个
    - 一个在y秒后切割第一
    存在循环定时器继电器,例如PILZ ZTN 60 min 1000 S 110 ... 240 V AC / DC 655 527,其每3至60分钟将v3V的1至100秒的脉冲产生脉冲。
    在我看来,由于目前的两点,应该选择短脉冲(120s /至少5)和长周期时间,以便允许大气时间来预热, 2 points 值得注意的是,可选地达到或相反以确认在附加脉冲期间的开口。
    但是,与这种锅炉的可能性相比,这是粗糙的,粗鲁,你一个人都会了解实用程序和最终设置!
    如果在50°的加热水温下调节会导致露点问题。
    它们能够在不拥有模块的情况下访问该设置。
    在50°C和投影逐行开放模式下出发 由V3V. 会造成露点
    问题,我不知道。
    Relis la notice Bora的安装 :
    - 制造商计划§6.2.1在直接电路(无V3V)上,可以将水的温度调节到散热器28°的可能性(PCBTs较少)
    donc sans 考虑 问题

    我不能说什么,但我保留了"
    在交换器底部的左角观察这张小型绿松石痕迹可能是铜碳酸盐形式的铜盐出现在酸性缩合物的作用下。来自这种冷凝照片的低温锅炉,而不是其"

    Marc(Cram64)比我更合适,如果是" problème " il pourrait y avoir
    恳。

  28. #23
    Behace.

    Re:连接定时继电器

     引用 由..送出 Behace.  看消息
    ...... 存在循环定时器继电器,例如PILZ ZTN 60 min 1000 S 110 ... 240 V AC / DC 655 527,其每3至60分钟将脉冲从V3V的1到100秒提供。
    :
    编辑引用和链接:
    ZTN 60 min 100 S 110 ... 240 V AC / DC 655 515 .
    恳。

  29. #24
    CRAM 64.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour,

    我已经表明,比例频段可调,闪光继电器不会更好:

    Nom : TA Thében 797 bande proportionnelle..PNG
Affichages : 606
Taille : 150,3 Ko

    关于规定,有必要知道锅炉上的内容吗?如果控制和温度设置有效,则可能更容易放置单独的气候控制;同意Behace大气探头几乎没有用。

    问候,

    马克。
    足球就像国际象棋......但没有骰子。 Lukas Podolski,专家,监护人。

  30. 宣传
  31. #25
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    晚上好克拉姆64,

    我将按照您的建议跟踪并操作此锅炉。我放弃了用于打开V3V的定时继电器​​。

    今天早上,我联系了Chaudière的前所有者,他告诉我,它可以实现该模块,它是在安装新的加热期间恢复它的员工。

    我的安装人员建议我在购买新模块时更改铂金。
    在安装手册中,注意到只有软件更改,所以我不必更改这个铂金。

    购买2个探针应花费约150欧元(看)。

    目前,我可以通过控制面板上调节旋钮调节加热水的温度,其功能如下:
    "当Auto / Manu Switch在Manu位置时,调节锅炉水的温度"
    .
    我将不得不使用我的加热,因为它是10月份的。

    CRAM 64表示"比例带是可调的" sur mon TA Thében.
    我去互联网上看到了它所组成的东西,但我不明白对我来说太复杂了。
    这种调整是否在V3V的打开时间上行动?
    目前它是1.5 k,我必须修改它吗?

    这次让你致力于我。

  32. #26
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour à Tous
     引用 由..送出 CRAM 64.  看消息
    我已经表明,比例频段可调,闪光继电器不会更好:
    .
    就协议原则而言
    但我重申了短跑时间(纠正到#12. V3V的消息到位:120秒
    这将是当前TA的两个冲动之间的持续时间和超过120秒的循环比(我们不会危及100%)手动对这些基本要素进行响应(如果一个人不替换阀门的机制2分钟10分钟中的一个?

    Panchap对气候调节迈出的决定涉及更多搜索主题。
    同意Behace大气探头几乎没有用。
    如果Penchab可以提供为编程原始调节器的吸收的阴影模块,则仍然是一个加号,如果它仍然存在,则可以为被吸收的阴影模块提供必要的。
    至于规定,有必要知道锅炉上的内容
    监管机构和Chaudière和ECS探针?
    恳。

  33. #27
    Panchap.

    Re:连接定时继电器

    各位晚上好,

    目前在锅炉上仍然存在加热水和ECS探针以及电子铂金

    当我恢复MA并安装探针时,一切都应该原本工作。我认为这是电子铂金,使MA调节。如我错了请纠正我。
    如果Penchab可以提供为编程原始调节器的吸收的阴影模块,则仍然是一个加号,如果它仍然存在,则可以为被吸收的阴影模块提供必要的。
    关于V3V,它可以与其120秒的循环合作吗?
    我有机会删除它或在手册中留下它,但我们不能忘记它具有ECS生产。

    与此同时,有必要改变1.5 k的比例频段吗?

    Cordialement.

  34. #28
    Behace.

    Re:连接定时继电器

    Bonjour à Tous
     引用 由..送出 Panchap.  看消息
    目前在锅炉上仍有加热水和ECS探针以及电子铂。
    当我恢复MA并安装探针时,一切都应该原本工作。我认为这是电子铂金,使MA调节。如我错了请纠正我。
    对我来说,这个分​​析是正确的!
    关于V3V,它可以与其120秒的循环合作吗?
    在我看来
    - oui
    - 更长的打开时间关闭,3点控制将允许在开放式开放之间获得位置,从机动化的较少返回返回返回
    - 就此而言,它将更加紧张。
    我有机会删除它
    是安装类型A,由Chappée计划,但也许不理想避免露点
    或者在手册中留下它
    中间安装A,中间型B,
    idée à creuser,
    内置稳压器作用循环器和V3V约会,实际上是家中的水温
    但我们不能忘记他有ECS生产。
    这两种操作是独立的,CF液压图4.6,ECS再加热仅取决于气球上的设定点,其RP3循环器的操作和锅炉中的温度,我认为,在再热的ECS期间重新组装,以否则将其进行重新组装不可能。
    仍将留下来配置温度设置"安装程序设置表"§6.6有一列" Critères "截断的名称(如此含糊不清)。
    与此同时,有必要改变1.5 k的比例频段吗?
    我在答案开始时表达#24,我的" sentiment "关于TA的比例操作仍然是2分的V3V 3点仅120秒。
    只有Marc Cram64才能精确回答您。
    恳。

类似的讨论

  1. 临时中继连接
    通过DIY论坛和装饰的Snoopymagik
    答案: 4
    上一条消息: 22/05/2014, 08h46
  2. 定时继电器
    通过塞布斯在电子论坛
    答案: 9
    上一条消息: 05/07/2013, 14h39
  3. 定时继电器
    由Sergentlol在电子论坛
    答案: 7
    上一条消息: 09/10/2011, 09h45
  4. 3.6V延迟继电器
    由Roger Louis在电子论坛
    答案: 3
    上一条消息: 18/08/2010, 11h55
  5. 12V定时继电器
    在电子论坛的Waptoo
    答案: 6
    上一条消息: 10/09/2008, 22h10
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉 , 警报 ......