讨论
显示结果1至11的11个

厚石墙和DRC中的板块的负载 - 计算与否?



  1. #1
    Marenov91.

    厚石墙和DRC中的板块的负载 - 计算与否?


    ------

    充电血液 - 混凝土板支撑

    bonsoir,
    我在这个论坛上是新的,我不知道我们是否可以帮助我。在这里,我正在在PCB 60合作地板上做一个混凝土底板,这是一个改造,但我有一个技术问题,我不是专家。
    问题是以支撑墙特别支持的费用

    以下是特点:
    表面:33m2为6.4x51m
    地板合作PCB 60与它需要什么,格子等......
    达尔厚度:12cm
    如果需要,混凝土B25推荐或轻微的混凝土
    表面混凝土的理论重量(考虑到肋骨):6500千克正常混凝土2400kg / m3
    RC: >25MPA甚至16-20MPa,如果轻混凝土
    网站在Ile-de-France
    老石屋/研磨机 - 壁厚55cm
    亚可居民和半埋葬。一楼和阁楼。

    问题是:墙壁是否得到很好的支持这个板块?
    地板将在岸边的两个墙壁上休息,横梁是房间中间(横梁放在两个大柱上)。该光束应该减少板坯支撑的电荷;它会更好地分配支持。这些柱子和梁是外面的,以支撑板坯(柱直径:35cm + 30x30cm的混凝土梁,用钢筋)。
    仅限混凝土重量:6.5 T +运营费用

    这不是一点沉重吗?否则,有可能使用轻混凝土,一个是4.4 T +加上电荷。

    我没有意识到这些墙壁可以忍受的东西,柱子和梁不应该是一个问题,我与墙壁相比有更多的恐惧。我们应该经过负荷血淋的计算吗?这类墙壁是什么6.5 T?我的意思是大致还是我们仍然应该做计算吗?墙壁非常厚,柱子和梁不应该是一个问题。我不能做这些计算。
    放一个轻微的混凝土不会更好吗?如果它是在20至28MPa下的1600 kg / m3的混凝土的一部分,则大约2吨。

    有人能帮我吗?

    Merci d'avance


    这是项目的第一个草图
    Nom : pcb60.jpg
Affichages : 356
Taille : 89,1 Ko

    -----

  2. 宣传
  3. #2
    INVITE58706596.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Bonjour Marenov,

    在这里,我正在DRC在混凝土+次居所和半埋藏中做了一块板坯。一楼和阁楼。
    我不确定我理解它......潜水????>我不知道这个词!
    梁+柱上底层的板坯意味着有一个地下室,DRC,1楼和最终敞篷车阁楼>无论是3个级别......我们同意吗???每个级别的高度是多少???
    支柱的高度是多少?
    支柱是基础施放的唯一吗???
    它会涂抹ramrage熨平圈是否接受瓷砖和其他涂层???

    目前的楼层负载:
    150千克/平方米(占用电荷)x33m²+ 6500 kg = 11450千克。
    柱的表面35 x 35 x 0.785 = 960cm 2
    电流负载在光束上:11500千克/ 2 = 5750千克,每支柱5750/2 =〜2900千克>支柱压缩2900/960 = 3 kg /cm²> Admissible
    负载5.1米小柱墙壁>2900 kg / 510cm x 10 cm = 0.56 kg /cm²符合条件

    几个可能的风险:
    闪电混凝土>不受密度太低>at否则为1400至1500 kg / m3,否则负载浓度太高>杰出的> fendillements...
    注意旧墙的旧墙壁>请参阅此链接和附图> http://forums.aixnyc.com/br...e-deforme.html
    注意板块部分房屋的下部>当需要时,混凝土收紧墙壁,我们观察房子顶部角度的角度的裂缝的外观>必须确保墙壁的砌体非常健康,非常耐受......否则使皮带作为墙壁的链接的链接(将加强电缆连接到与房屋不同的土地)。
    A +
    Amaty的最后修改; 2015/01/14. 06h59.

  4. #3
    Marenov91.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    bonsoir Amaty,

    非常感谢您的这些答案,很高兴有答案。
    抱歉,但我无法回答更快,职位义务......

    这是我的答案和评论:

    - 是的,一个典型的,一个可居住的Substhili在半埋葬。
    - 有4个级别的S /地板,S /土壤,地板,第一和阁楼
    - 外天线高3米,除了22米的S /楼层
    - 9.9厘米底座35厘米,用350kg混凝土框架
    - 柱高高度:2.2米
    - 是的,平板上方4到5厘米的略微熨平起 - 它是为了最大的声音和隔热效率。这笔熨斗将是荒墙(外围带)。
    - 接下来,胶合胶合

    - 对于信息,通过赌注给出梁和支柱的特性,它们应该释放石支撑墙壁,并且它们被过度尺寸。

    - 减轻混凝土:是的,目前1600-1800kg / m3超过20MPa
    - 墙壁上焊接格子ST10 +大肋骨
    - Chainage en rives
    - 在艺术规则中设置PCB 60至0.75mm的地板

    我兴趣阅读石墙上的主题,谢谢。

    "注意板块部分房子的下部...... ":
    - 这是过度尺寸的光束的兴趣。这是真的吗?
    - 对于实施,我们将采取预防措施,特别是在光束的两侧添加。
    - 是否有其他预防措施?

    - 真实的是,有裂缝和裂缝是令人烦人的,我会尽力而为才能避免这种情况。
    对于信息,最初我有木质和镶木地板,托梁几乎都是腐烂的。

    - 是实施,我们将在流动混凝土之前检查和清洁墙壁。

    - 另一方面要为皮带,我不知道是否有效,因为只有三墙,所以第四墙在房子的中间没有问题,它是砖(20cm)依靠这个20厘米的墙没有风险?我们可以吗"ceinturer"只有三墙?这比什么都没有权利?
    如果没有,如何计算皮带盖?它应该支持什么?我可以用混凝土和10x10cm尺寸框架(甚至更多)吗?我会避免用野人做,因为它留下木头。
    而且,皮带存在互补限制,因为在4个角度上有技术护套,因此我们不能在整个房间内制造总皮带(术语的真实方向)。

    - 对于地球,它听到了,我根本没想到它,非常出色,非常感谢你。


    Conclusion:
    先验,没有什么可怕的,不是吗?如果墙壁是健康的,可以将一个混凝土平板为1600kg / m3,就是这样?如果是这样,需要2000kg(在33M3上),需要光混凝土是必要的吗?



    然后我仍然询问自己在用石灰砂浆组装的石头/ Moellon墙上使用水泥混凝土时同样的问题。这里可能更糟糕,因为它是轻量级的混凝土,也许比正常水泥更少。那么有什么轻微的具体采取,粘土,珍珠岩,生态法或聚苯乙烯?
    有特殊的预防措施需要混凝土养成好石头吗? CF照片下面。
    根据某些制造商的技术建议,光混凝土解决方案将是350千克水泥,但这种类型的墙壁支持没有任何东西。海岸需要非常强大,但你必须做点什么吗?你怎么认为?现在,我们考虑用你的谎言加强混凝土,但会有效吗?没有禁忌?
    Nom : rives1a.jpg
Affichages : 409
Taille : 59,5 Ko

    如果需要,我可以向您发送其他草图。
    这么多,现在并谢谢你提前艾迪。那很快就会见到你。

    Salutations,

    Pat

  5. #4
    INVITE58706596.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    包括4个级别的S /地板,S /土壤,DRC,第一和阁楼
    我在第二次校对中看到了我的错误,但已经过时分配给纠正的时间太晚了。

    是的,平板上方4到5厘米的略微熨平圈
    MV的迷你1000至1100千克/ m3

    它是超尺寸的光束的兴趣。这是真的吗?
    如果我们增加了梁的弯曲抵抗力,它会减少弯曲,因此墙壁上的拉动较少......但是捕获的提取仍然是非常现有的......我会说朝上的影响受到影响长时间的身体现象......我量化它约15/20%......
    通过在混凝土中的塑化可以限制混凝土的去除(我想在350 kg / m3水泥中)>水少20%,戒断应减少约60%......有时会导致表面触发没有影响梁的阻力......

    通过缺点的腰带,我不知道它是否会有效,因为只有三个石墙所以没有问题第四墙是在房子的中间,它是砖(20厘米),
    想象一下,由于撤离引起的混凝土的牵引力,您将平行脚后的平方体从4墙上转变为顶部的金字塔......效果几年后,效果只能明显......墙壁尤其安装有石灰工作容易地 ...
    它取决于石头的袖子(装配砌体)......
    我的石墙安装在〜250 kg / m3的石灰砂浆上>如果你想用一个留气管和1到1.5千克的质量脱掉石头,那么就会让你几个小时......在这个集中,非鉴赏家说"石头安装水泥"...更多来自半墙,这些斜率为1.5厘米/ ml的1.5米...它对L看不见’œ当然是......除了一个8×8厘米的旋转8毫米的剖面中,它们还具有腰带,在约12厘米x 12厘米的水泥混凝土(石灰+水分和废料,彼此不爱)很多 ...)
    你明白这种类型的墙不能嘛......
    旧墙壁未知:
    1)它是用聚集体(沙子和砾石)混合的石灰的数量......制作按摩试验和提集,看看墙壁是否紧凑......
    2)这是2墙中间的内容(Costaut>用轻盈的石灰或failard的砂浆的石垃圾>石浪费+沙子+粘土地球)>一个人去除一块石头,我们看起来是易碎的,或者如果它很好地组装......

    要做的工作,我稍后会回来......
    A +
    Amaty的最后修改; 17/01/2015 09h59.

  6. 在futura上看视频
  7. #5
    Paulna.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Salut,

    并通过塑料防水油布绝缘墙壁的混凝土,使混凝土不会绘制墙壁SA不会避免问题?
    或通常用于分裂板以避免裂缝的扩张密封,如果在熨平板的铸造之前密封在墙上,它将不起作用?

    (我说可以成为屁股,我没有接受培训)

  8. #6
    Marenov91.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Bonsoir Amaty,

    引用 由..送出 amaty. 看消息
    我在第二次校对中看到了我的错误,但已经过时分配给纠正的时间太晚了。
    MV的迷你1000至1100千克/ m3

    好吧,但我以为我要加800 kg / m3,rc约为8 mpa,同样的加载原因,我苏苏沉浸在最少的可能之外,但如果你必须去1吨,我会这样做。

    如果我们增加了梁的弯曲抵抗力,它会减少弯曲,因此墙壁上的拉动较少......但是捕获的提取仍然是非常现有的......我会说朝上的影响受到影响长时间的身体现象......我量化它约15/20%......

    通过在混凝土中的塑化可以限制混凝土的去除(我想在350 kg / m3水泥中)>水少20%,戒断应减少约60%......有时会导致表面触发没有影响梁的阻力......

    想象一下,由于撤离引起的混凝土的牵引力,您将平行脚后的平方体从4墙上转变为顶部的金字塔......效果几年后,效果只能明显......墙壁尤其安装有石灰工作容易地 ...

    我不知道我是否了解你的推理。梁的混凝土在400kg / m3处具有水泥。我忘记了一个信息,有了这些支柱的光束已经问了一个月和一半根据BET指令。始终换句话说,柱子是荒凉的墙壁,它们保持在它们的鞋底上,并且梁基于这些柱子。目标是分配墙壁和光束上的负载。
    那么您的评论将是欢迎。

    它取决于石头的袖子(装配砌体)......
    我的石墙安装在〜250 kg / m3的石灰砂浆上>如果你想用一个留气管和1到1.5千克的质量脱掉石头,那么就会让你几个小时......在这个集中,非鉴赏家说"石头安装水泥"...


    不,我的墙壁不太坚固,我可以比你更轻松地拧得它们......它胶水很好,但我的砂浆石灰远离水泥砂浆。
    我们该做什么?因此,链条是强制性的吗?

    De plus à partir des moitié-murs, ceux-ci dont resserrés vers le haut avec une pente de 1,5 cm/ml sur 1,5 m... C'est invisible à l’œ当然是......除了一个8×8厘米的旋转8毫米的剖面中,它们还具有腰带,在约12厘米x 12厘米的水泥混凝土(石灰+水分和废料,彼此不爱)很多 ...)
    你明白这种类型的墙不能嘛......

    我明白了一点但不是完全。如果没有,如果我必须放置,请将链带放在什么级别?在床单下面?
    在知道的同时,在整个周边制作皮带并不容易,因为四个角落有技术护套。皮带应该使周边的全面转弯是有效的吗?

    旧墙壁未知:
    1)它是用聚集体(沙子和砾石)混合的石灰的数量......制作按摩试验和提集,看看墙壁是否紧凑......

    2)这是2墙中间的内容(Costaut>用轻盈的石灰或failard的砂浆的石垃圾>石浪费+沙子+粘土地球)>一个人去除一块石头,我们看起来是易碎的,或者如果它很好地组装......

    我不知道。房子是一百年,但所有的墙壁都在视觉上,没有明显的倾向。
    墙壁视觉紧凑,但易碎或不易碎吗?没有什么比赛,我绑架了几块石头,这很好,但迫击炮在某些地方有点易碎,这有点无自真。在某些地方也会有粘土土地,因为它是一点红色,这些各方比其他人更容易摆脱它。
    我会试着明天拍照。

    要做的工作,我稍后会回来......
    好的,接下来然后是amaty

    A+

  9. 宣传
  10. #7
    Marenov91.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Bonsoir PaulNA,
    谢谢您的意见,

    是的好的言论,这取决于解体板块,我没有计划这样做。这是一个很好的错吗?

    我们应该在合作地板上消失一块这种类型吗?
    由于支撑墙,平板是否真的是团结的?
    可以在哪种技术基础上回答这些问题?
    是一个脱轨板块,因为房间中间有一个光束?特别是,在地面运动的情况下并且给予板坯的重量并且在所有方式中,混凝土由于其砂浆而不一定在墙壁中粘附很多。

    如果有这个问题的答案,我认为实施并不是很复杂。实际上,塑料男孩或钣金中的奇科可以做到这一点。
    提醒,纸张搁置在墙壁上(我们不会在下面流动混凝土),只有底部(在纸张之后)和墙壁的顶部(在凹槽之后)将与板坯的混凝土接触(CF我的草图更高)。

    一个评论,如果将墙壁上的外围条带代替塑料杆,则应改善隔音保温。你怎么看待这件事?也许是amaty有一个想法?

    晚上好,下一个保罗,

    Pat

  11. #8
    Paulna.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Bonjour,

    很高兴,我也能够在你哈哈的同样的情况下接近,除了我不知道托梁和IPN是否会承受重量。

    但是,我想到了在视频上看到arcelormittal的合作地板,它用钣金模板销售信仰,在地板周围出现。
    带有上述轮廓的视频我正在说话


    如果它可以帮助你

  12. #9
    Marenov91.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    Bonsoir PaulNa,
    是的,他们销售的纸张被称为PriorieCostières(用那个,地板将是荒凉的墙壁)。
    我明白它是什么,但问题是,在这种情况下我们应该把它吗?特别是与老石墙。
    与我的梅森没有合作楼层专家告诉我,他更喜欢排除地板。即使水泥砂浆也不一定在墙上粘合。另一方面,如果它是荒凉的,如果有地面运动,它可以"tirer"仍然是墙没有?也许是Amaty的皮带逮捕了这个问题?

    谢谢你的视频,我知道他们的解决方案,他们现在有更多的视频。这些是Bagier竞争对手PCB 60和Cofraplus 60用于Arcelxtital / Arval。

    你好,
    修补

  13. #10
    Marenov91.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    一个关于amaty的问题,晚上好,

    你给了我的线程......石墙......是有一个中央梁的事实,而且光混凝土是不够的,无法避免这种紊乱(腹部15cm)的问题?
    对于建筑物,我因此加入了6吨(3M3的光混凝土+尖叫)的熨平板,这些支撑率不受建筑物的墙壁上的梁,我可以特别有什么问题(也没有无论如何,Ile de France的风险!)。
    除了ST10 / ST32格子之外,我还有加强墙支撑件(肋骨中的丛,HA10链条,然后混凝土堵塞墙壁上方的纸张上方的石头) - 在壁中10厘米处放置在10厘米上梁上的支撑和20厘米(是的梁宽)。
    也许你会告诉我皮带绝对拿走?

    谢谢你提前和晚上好,
    Pat

  14. #11
    INVITE58706596.

    Re:厚石墙和DRC中的板坯的负载 - 计算与否?

    要提出报价,请复制文本,您选择它(蓝色高线),然后单击该工具"卡通泡沫" >第2行从右边的工具和第4工具......

    目标是分配墙壁和光束上的负载。
    带我... >90%的人说裂缝和载体的屏幕比外墙更厚......但是,如果你看过你的光束,从33平方米的地板上运行一半(〜6300公斤),每1张/ 4墙的地板是〜3200 kg ...

    不,我的墙壁不太坚固
    你可以做一个测试,你花了一轮8(一个混凝土铁,例如前面)10厘米长而在一块石头密封上,如果你有,你可以用一个大约1 kg的一个零下。..你告诉我结果 ...

    皮带应该使周边的全面转弯是有效的吗?
    如果沿着纸张的床单的方向看,板坯不需要支撑,因此壁的低凹口可以通过沉淀物的塑料薄膜充足......你的梁不支持墙壁。 。所以它只会是垂直于钢托盘的2墙上的牵引力。
    我看到你计划钢托盘9厘米的范围......制造商提供什么?
    我不知道如何拆除这两个墙的板块是一个好主意......我们必须看到什么仍然是有效的承运人墙......?

    您可以通过将1.5米框架从每侧放置45米括号为75厘米x 75厘米连接,限制与角度的链接。
    一般来说,在一楼的一楼里拿着一块墙壁,墙上用楼层收紧墙壁......所以你可以通过阁楼的屋顶做这个腰带......对于你的管道,我们不能忘记遗憾的是,这是神经看法......
    在逻辑中,墙壁越高,风险越高,无所不在......

    然后我仍然询问自己在用石灰砂浆组装的石头/ Moellon墙上使用水泥混凝土时同样的问题。这里可能更糟糕,因为它是轻量级的混凝土,也许比正常水泥更少。那么有什么轻微的具体采取,粘土,珍珠岩,生态法或聚苯乙烯?
    浮雕类型似乎并不重要,我宁愿选择粘土或珍珠岩类型,接近最好的石头......
    A+

类似的讨论

  1. 绝缘板块水泥屋石
    在论坛中的Grass10生物恐子栖息地,绝缘和加热
    答案: 10
    上一条消息: 25/06/2014, 12h42
  2. 答案: 7
    上一条消息: 13/11/2012, 16h49
  3. 在石屋里的混凝土板
    通过曼罗因素在论坛生物恐子栖息地,绝缘和加热
    答案: 2
    上一条消息: 02/05/2010, 18h09
  4. 在Herisson de Pierre上的持票人平板的提示
    通过Stein42在论坛生物恐慌栖息地,绝缘和加热
    答案: 8
    上一条消息: 29/03/2010, 21h10
  5. 透气平板,石灰石刺猬?
    作者:Nakinoeil在论坛生物恐吓栖息地,绝缘和加热
    答案: 10
    上一条消息: 10/09/2009, 10h12
发现我们的 比较产品 在房子的世界里: 移动空调, 机器人真空, 颗粒炉, 警报.........