回复讨论
显示结果1至5(共5)

Nest温控器安装



  1. #1
    大屋

    Nest温控器安装


    ------

    Bonjour,

    我在我的De Dietrich城市1.24 gn锅炉上安装了第二代Nest恒温器,仅是阻止了锅炉与无法连接到锅炉的热链接模块之间的通信
    我将模块的电源从BUS端子直接连接到电源插座和com,然后将其连接到模块的端口2和3,当我在计算机上时可以放图片。

    EF6EFEF4-F82A-4AEF-AE25-4C471564EA32.jpg
    2A50AD82-386F-4479-8E86-3A87788647A1.jpg
    8DAAE735-B867-451D-AC64-B9E9198DFE69.jpg
    问题是该模块未检测到锅炉,并且显示caAl,我不理解我的错误。

    预先感谢您的帮助

    -----

  2. 宣传性
  3. #2
    梅维祖

    回复:巢温控器安装

    您好,当我查看连接说明时,它不是总线,而是干触点。您可能没有正确连接锅炉。

  4. #3
    大屋

    回复:巢温控器安装

    您好,您说得对。

    我发现确实的解决方案确实是将BUS端子用于锅炉的原始恒温器,所以我愚蠢地不得不以相同的方式连接我的新恒温器,只有Nest恒温器只需要“ * on” /停止*”,并且Dietrich锅炉配备了由保险丝分流的TAM端子(房间温度调节器),因此必须卸下保险丝并将其连接到此端子

    另一方面,我不知道是否必须用TAM端子的保险丝将以前使用的端子(BUS)旁路。

    谢谢你的帮助 !

  5. #4
    梅维祖

    回复:巢温控器安装

    它不是保险丝,而是电阻,我认为您不必绕过总线,因为我要询问我的文档,我会及时通知您。

  6. 观看有关Futura的视频
  7. #5
    梅维祖

    回复:巢温控器安装

    显然,我们不能绕过总线。另一方面,旁边有一个开关位置1 2 3。在1中,泵一直工作。在2中,泵在关闭恒温器后1分钟关闭。在3中,在切断恒温器后1秒钟就切断了泵,这是我所掌握的信息

类似的讨论

  1. Nest温控器安装
    由randwic在论坛上生物气候栖息地,保温和供暖
    答案: 2
    最后一条消息: 2016年11月16日, 21h33
  2. 安装Nest恒温器
    通过电子论坛上的galain83
    答案: 1
    最后一条消息: 2016年4月24日, 16h24
  3. 安装Nest恒温器
    通过Galin83在DIY和装饰论坛中
    答案: 4
    最后一条消息: 2013年2月6日, 22h12
  4. 安装Nest恒温器
    通过galin83在生物气候栖息地,保温和供热论坛中
    答案: 0
    最后一条消息: 2012年11月28日, 15h14